forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
Как сменить пароль http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=451 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MihaS [ 19 окт 2007, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Как сменить пароль |
Требуется сменить пароль на доступ к программированию станции. Как с пульта или консоли, так и удаленно - через модем. Помогите, заранее благодарен! |
Автор: | Mr.Bean [ 19 окт 2007, 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну пароль-то он один и на то и на другое... Вы теперешний-то пароль 7-го класса доступа знаете? Если да, то читайте в Доке главу PASSWORD. Там все просто и буквально три команды: Е7, Е9... А вот если не знаете, то придется пройти через довольно сложную процедуру... |
Автор: | MihaS [ 20 окт 2007, 07:31 ] |
Заголовок сообщения: | Как сменить пароль |
Пароль седбмого уровня я конечно знаю, но у меня нет документации. Так бы я такого вопроса бы не задавал. Если у кого есть буду весьма признателен, желательно на русском. А то я в английском немного слабоват. Заранее благодарен. С уважением, Михаил! |
Автор: | Mr.Bean [ 22 окт 2007, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
СМЕ7 Определяет доступ каждого уровня пароля к выполнению определенных групп команд: • Y=00: уровень пароля 0-6 • Y=01: уровень пароля 1-6 • Y=02: уровень пароля 2-6 • Y=03: уровень пароля 3-6 • Y=04: уровень пароля 4-6 • Y=05: уровень пароля 5-6 • Y=06: уровень пароля 6 • Y=10: уровень пароля 0 • Y=11: уровень пароля 1 • Y=12: уровень пароля 2 • Y=13: уровень пароля 3 • Y=14: уровень пароля 4 • Y=15: уровень пароля 5 • Y=16: уровень пароля 6 (1) 00-F8: командный код, исключая 03, Е7, Е9 (2) 0: разрешено 1: ограничено СМЕ9 Присваивает пароль каждому уровню пароля. (1) 0-7: уровень пароля 0-7 (2) Х-Х…Х: код пароля макс. из 8 цифр Код пароля для уровня пароля 7 должен присваиваться заранее по причине предоставления услуги пароля по СМЕ9>9 Следующие пароли невозможны: "СССССССС" "FFFFFFFF" Разрешение на отмену/изменение пароля в системе: (1) 8 (2) 0: разрешено 1: запрещено Включает в системе функцию пароля. После отправки этих данных, доступ к системному программированию возможен только с вводом пароля. (1) 9 (2) 0: включено ПРИМЕЧАНИЕ: если предоставлена услуга пароля, ввести пароль, предопределенный по СМ03 перед программированием с MAT. • ST + 03 + DE + уровень пароля №(0-7) + DE + пароль + EXE Если принято, на дисплее будет "ОК". Если пароль неверен, на дисплее будет "DATA ERROR" Может лучше все-таки на английском? А еще лучше озаботиться покупкой документации... |
Автор: | Grigory [ 23 окт 2007, 03:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дополню уважаемого Mr.Bean Для режима САТ: после окончания программирования необходимо сделать следующее Из мануала: To log off the password mode ST+03 + DE+9 + DE + CCCCCCCC + EXE В режиме МАТ достаточно имеющегося DISCONNECT |
Автор: | MihaS [ 21 дек 2007, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Большое всем спасибо за проявленное внимание к моему вопросу! С данной проблемой благодаря вашим советам я справился. Всем пока. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |