Коллеги, добрый день.
Нужен ваш совет.
Более 10 лет работает NEAX7400MX, который состоит из 7 пимов. Недавно заметил, что при пропадании 220в станция перестала переключаться на АКБ. Все АКБ свежие и заряжены, заземление есть. Стал проверять блоки питания на каждом пиме - переключаются все, кроме 0 пима, причём напряжение заряда есть. Все предохранители целые. Заменил БП и кабель PWR CNT CA-E - результат тот же. Подозреваю, что на "мамке" 0-го пима какой-то обрыв.
Если у кого что-то было похожее, поделитесь опытом.
Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:24 
Не в сети
TF

Зарегистрирован: 15 июн 2005, 10:44
Сообщения: 1601
Откуда: Санкт-Петербург
Можно проверить команду EC0>00 (см. Maintenance Manual --> CHAPTER 1 MAINTENANCE SERVICE FEATURES --> BATERRY RELEASE CONTROL).
Если есть возможность спокойно поэкспериментировать, без крика абонентов, то можно попытаться сделать следующее: отключить 220V (не тумблером, а из розетки), и нажать SW102 на PZ-PW121. PIM должен запуститься от батареи. Хоть всё сие и напоминает танцы с бубном, но если предположить, что причина - в залипании контактов реле, обеспечивающего работу от 220V после включения, то фокус может и произойти, в порядке исключеняи :) .


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июн 2005, 14:55
Сообщения: 20
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за ответ.
EC0>00:1-, т.е. батареи подключены.
А на счёт запуска от батарей - не додумался, спасибо. Правда, блок питания поменял сразу. Проверю - отпишусь.


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 09:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июн 2005, 14:55
Сообщения: 20
Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день.
Если кому интересно, то причиной была бракованная батарея - напряжение есть, а ёмкости мало. Цифровым мультиметром было не увидеть "провал" в момент переключения.
Всем удачи!


Вернуться к началу
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB