forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ |
|
подскажите как надо подклучить 3 pim http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=2&t=1581 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | yusuf1 [ 08 авг 2011, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | подскажите как надо подклучить 3 pim |
физическую работу всю сделал. когда включил всю станцию 3pim не работает не знаю что делать |
Автор: | Mr.Bean [ 08 авг 2011, 14:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите как надо подклучить 3 pim |
1. Сопроцессор FP-15 в первый (нулевой) и третий (второй) ПИМы установлены? Какие положения ротари свичей на них? 2. Правильно ли соединены кабели BUS - 48TW Conn Cable? Это для начала... |
Автор: | yusuf1 [ 10 авг 2011, 09:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите как надо подклучить 3 pim |
Mr.Bean писал(а): 1. Сопроцессор FP-15 в первый (нулевой) и третий (второй) ПИМы установлены? Какие положения ротари свичей на них? 2. Правильно ли соединены кабели BUS - 48TW Conn Cable? Это для начала... на свиче стоит 1.подсойденил правельно .но зеленый индикатор не включается |
Автор: | Mr.Bean [ 10 авг 2011, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите как надо подклучить 3 pim |
А в 0-ом ПИМе установлен сопроцессор СР-15? На нем ротари свич в "0"? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |