Автор:  MuTTeR [ 23 авг 2010, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  плохая слышимость

:shock: установлены три базы... при звонках с НЕКА на ДЕКТ - плохая слышимость в обоих направлениях. С ДЕКТ на ДЕКТ - слышимость хорошая - подскажите в какую сторону копать...

Автор:  NEAXMAN [ 23 авг 2010, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохая слышимость

Придется подстраивать PAD. Для этого все IP-DECT трубки (как IP-абоненты) могут быть прописаны в отдельный локейшн, после чего можно подобрать нужный PAD между соответствующими locations. Основная команда - CM67, см. System Manual, LOCATION DATA ASSIGNMENT.

Автор:  MuTTeR [ 24 авг 2010, 09:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохая слышимость

извиняюсь за наглость... :cry: но можно примерчик какой нить... спасибо... щас тоже буду разбираться параллельно...

Автор:  MuTTeR [ 25 авг 2010, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохая слышимость

Спасибо большое вроде разобрался... поигрался командой 6703... вроде всё зарулилось. спасибо...