Автор: | Grigory [ 15 мар 2007, 06:09 ] |
Заголовок сообщения: | Журнал ошибок |
Здравствуйте, уважаемые! Где-то была тема по ошибкам. Вроде бы, всё понятно. И записи некоторые понятны. Например, System Initialization (это я пимпочку нажимал). Встретилась и такие: Power failure и Power failure returned to normal condition. Что это было?.. Электричество давно не отключали. Если бы и отключили, то PowerShute сразу бы отметил в своём журнале. И ещё. Обнаружил, что у ошибок нет времени события. Что, трудно было самураям сделать нормальный журнал? Тем более, что станция-то дату и время отслеживает. ЗЫ. PowerShute-то пишет и дату, и время! |
Автор: | Валерий [ 15 мар 2007, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Grigory, а вы уверены, что у вас NEAX и PowerShute имеют один и тот же порог регистрации события? Может у NEAX например этот порог составляет 200 вольт а у PowerShute 199 вольт. Тогда если в сети питания будет 199,5 вольт, NEAX, со своей продвинутой системой регистрации ошибок этот факт зарегистрирует, а более грубый девайс PowerShute ничего об этом не скажет. |
Автор: | SAN [ 16 мар 2007, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Журнал ошибок |
Grigory писал(а): И ещё. Обнаружил, что у ошибок нет времени события.
Это с каких таких пор NEAX не регистрирует время и дату событий? Как вы ее довели до такого? |
Автор: | Grigory [ 19 мар 2007, 04:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Валерий писал(а): Grigory, а вы уверены, что у вас NEAX и PowerShute имеют один и тот же порог регистрации события?
Валерий, разумеется, не уверен. To SAN Посмотрел. Нашёл команду EA. Так понимаю, это и есть журнал. Fault storage- это настройки журнала, а fault display- сам журнал. Набираю EA0>00 DATA NOT FOUND Как я понял, в журнале записей нет. Как искусственно создать ошибку? Хочу проверить, чтобы спокойно спать. |
Автор: | SAN [ 19 мар 2007, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Grigory писал(а): To SAN Посмотрел. Нашёл команду EA. Так понимаю, это и есть журнал. Fault storage- это настройки журнала, а fault display- сам журнал. Набираю EA0>00 DATA NOT FOUND Как я понял, в журнале записей нет. Да похоже именно на это. Grigory писал(а): Как искусственно создать ошибку? Хочу проверить, чтобы спокойно спать.
Ну поставить например: EA2>26:2 (DLC card down) EA2>36:2 (DLC card returned to normal condition) Затем выдернуть и включить обратно в розетку какой-нибудь Dterm. Убедиться что запись есть в журнале. |
Автор: | Grigory [ 19 мар 2007, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Всё нормально. 36 MJ 2007/03/19 15:46 FP 0 DLC card returned to normal condition. Recover Kind No. : Terminal not connected (Station number = 2000) Data = (01 00 00 20 00 FF FF 26) 26 MJ 2007/03/19 15:46 FP 0 DLC card down. DLC Failure Kind : Terminal not connected (Station number = 2000) Data = (06 00 00 20 00 FF FF FF) |